 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » automatinis kamino sklendes valdymas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 34
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Pas mane dujinis, bet paprastas(namas nuomojamas), tai kaip žinia pas juos pusė šilumos per kaminuką išrūksta tai pridėjau ištraukimo ventiliatoriaus greičio reguliatorių. Dėl dvigubo dujų suvartojimo tai turėjau omenyje tai, kad su tuo pačiu dujų kiekiu vietoj dviejų dienų šildausi keturias.
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
TomasK rašo:
Pas mane dujinis, bet paprastas(namas nuomojamas), tai kaip žinia pas juos pusė šilumos per kaminuką išrūksta tai pridėjau ištraukimo ventiliatoriaus greičio reguliatorių. Dėl dvigubo dujų suvartojimo tai turėjau omenyje tai, kad su tuo pačiu dujų kiekiu vietoj dviejų dienų šildausi keturias.


kazkaip keista, nes dujiniuose kaminas saltas kaip uzpakalis, tie seni aplamai primitynus, turejau Dakona, trys degikliai ir spizinis bakelis su vandeniu, prikaitino - issijunge, atsalo - uzsidege. Jokio siurbliu valdymo ir pan.
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Na pas mane degiklis, silumokaitis, siurblys tai gaunasi, kad kiek nepaeme vanduo silumokaityje tiek iseina per kamina (pries perdaryma is kamino pusdavo kaip is feno nesvarbu ant kurios padeties nustatytas reguliatorius).
 Re: automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 08, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
Leksas rašo:
uzgesus katilui uzdarius dumtraukio sklende, katilas kazkur apie 5min ilgiau savyje islaiko siluma. Katilas granulinis, pilnai automatizuotas, manau sklendes valdyma pajungti nuo ventiliatoriaus, gal turite minciu del pavaros?

smalkiu nerasta

dekoju Wink

Keletas pastebėjimų. Nieko asmeniško, bet kartais dėl kai kurių nežinomųjų (informacijos trūkumo) pateikiamos įdėjos atrodo "netradicinės" (švelniai tariant). Ir prašom neįsižeist, ne toks mano tikslas.
1. Pilnai automatizuoto automatizuoti nereikia. Dažniausiai nusiautomatizuojama iki absurdo. Arba vis tik katilas akcijinis ("pigeu nupyrkas") ir nėra pilnai automatizuotas. Very Happy
2. Dėl 5 min. nežinomo šilumos kiekio bandyti rizikuoti "užsmalkinti" patalpą ? Kažkaip keistai tai atrodo. Na, nieko nuostabaus, kai "verslynykai" pradeda "iš šūdo varškę spaust" bei "užsiiminėti elektronika".
3. Kas čia sugalvojo su "juška" šilumą saugot ? Dieduko krosniai kaime gal tai ir normalus procesas, nu bet čia kas per bajeris ? Smalkių tokiu atveju garantuotai bus rasta, be to, ne su nosim jų reikia ieškoti..

Žmogau su kalėdinio goblino "avataru", dūmtraukio sklendė skirta slėgio skirtumui (liaudiškai tariant - kamino traukai) reguliuoti (palaikyti), o ne nepanaudotos šilumos išsaugojimui. Dėl tos nepanaudotos šilumos saugojimo reikia naudoti pritekamojo oro srauto blokavimą. Na, tamsta gi irgi nekakosi į unitazo bakelį ir po to nuleidinėsi vandenį. Very Happy



Sauliucka, kai suzinojai katilo modeli, kazkoks nekalbus tapai, kuom neitiko mano akcijinis pirkinys?
O tiek daug snektos buvo Very Happy
 Re: automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Leksas rašo:
...
Sauliucka, kai suzinojai katilo modeli, kazkoks nekalbus tapai, kuom neitiko mano akcijinis pirkinys?
O tiek daug snektos buvo Very Happy
Kažkaip susinepatoginau, kad "14 postą" pražiopsojau, tai nusprendžiau mandagiai patylėti ir nesikišti į sklendės pardavimo-pirkimo reikalus, o tyliai pamastyti, kas čia "padūrino". Taivanis į kiniją pilnai persimetė ar malaizija perkėlė gamybą i indiją ? O menedžeris, "sūka" (rus) tikrai žinojo, ką pardavijėja. Arba bent privalėjo žinoti, ką įkišo. Ir kas 5 min per valandą - taip turi būti. O mintyse:"...vo, blyn, greit įkišim ir uždegimo elektrodų komplektėlį su pakeitimo darbais..." Very Happy Very Happy Very Happy

A vat man pasakykit kokį skirtumą (dumtraukio užkišimui) duoda katilo markė ? Priklausomai nuo markės - bus smalkių ar ne ? Ar reikia traktuoti, kad tik tie katilai su programiniu broku ?
 Re: automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
A vat man pasakykit kokį skirtumą (dumtraukio užkišimui) duoda katilo markė ? Priklausomai nuo markės - bus smalkių ar ne ? Ar reikia traktuoti, kad tik tie katilai su programiniu broku ?


ar tamstai jau senatves marazmas, kad tokas samokslo teorijos salininkas? Very Happy

O katilas turi didziule reiksme, nes maniskis po uzgesinimo atlieka pilna ventiliacija ir nera nei kam degti nei is kur smalkem atsirasti, priesingu atveju net negalvociau apie kazkokias sklendes.

p.s. gal kada nors vertetu apsilankyti kokiam "Vilpra" "Jaukurai" "Orestina" ir pasidometi kas yra rinkoje. Na nebent paciam tai visiskai neaktualu. Dauguma dziaukiasi kurendami malkomis, taciau esu tinginys, todel ieskojau alternatyvos. Turius ir "oras-oras" taciau man nepatinka kai ant galvos silta ora pucia , o grindys saltos Smile
 Re: automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 11, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Nu, jo... ne visi šiais laikais gali už dujas susimokėt...

Leksas rašo:

ar tamstai jau senatves marazmas, kad tokas samokslo teorijos salininkas? Very Happy
Teoriškai negalima atmest ir tokios "senatvės" versijos. Bet kas valandą gesinėtis penkiom minutėm - čia samokslo teorijai nepriskiriama ? Po priverstinės ventiliacijos šiluma lieka, a vot po 5 min prastovos ana kažkaip pradingsta ? Kažkaip galai nesueina. Rolling Eyes
 Re: automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 11, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
Teoriškai negalima atmest ir tokios "senatvės" versijos. Bet kas valandą gesinėtis penkiom minutėm - čia samokslo teorijai nepriskiriama ? Po priverstinės ventiliacijos šiluma lieka, a vot po 5 min prastovos ana kažkaip pradingsta ? Kažkaip galai nesueina. Rolling Eyes


na ponuli, ir modeli nurodziau, o jus vis vien "giedate" savo. Ar pasidomejote katilo veikimo principu. Ir gesinejasi jis ne 5min. Per nakt jis aplamai uzgesta 1val. ir vel uzsikuria 5.00, na bent jau taip nustaciau, vandeni sildo taip pat kada noriu ir t.t. ir pan. Tiek daug prirasei net nesuprasdamas apie ka buvo kalbama.

Very Happy Very Happy Very Happy
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Leksas rašo:
...

5 min per val. yra pakankamai daug paskaiciavus visa kurenimo sezona.

...

Kaip ten su tuo senatviniu marazmu ? Very Happy

p.s. o gal čia reikia suprasti, kad jei per naktį pabūna su "užkišta juška", tai ryte penkiom minutėm (skaičiuojant kiekvienai valandai) gali vėliau pasileist ?
Nieko prieš taupymą, bet niekaip neįsikertu po tokios tamstos rašliavos, kur čia ta ekonomija gaunasi. Rolling Eyes


Paskutinį kartą redagavo Sauliucka, 2014 02 12, 12:04. Redaguota 1 kartą
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
Leksas rašo:
...

5 min per val. yra pakankamai daug paskaiciavus visa kurenimo sezona.

...

Kaip ten su tuo senatviniu marazmu ? Very Happy


1val + penkios, desimt min, dabar aiskiau?

Uzdarius sklende laimi papildomo laiko, nes katilas atvesta leciau, zinoma paleidimas dar priklauso nuo uzstatyto diapozono, tarkim 65-50 laipsniu.
Ir stipriai priklauso nuo oro salygu, ypac vejuota diena.

O dabar kokie pasiulymai techniniam sprendimui, kaip tai igyvendinti patikimai ir su maziausiom sanaudom?
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Leksas rašo:

1val + penkios, desimt min, dabar aiskiau?

Uzdarius sklende laimi papildomo laiko, nes katilas atvesta leciau, zinoma paleidimas dar priklauso nuo uzstatyto diapozono, ...

Pradeda daeiti, kaip žirafai, bet gal liūtam nesušers. Dar vienas užklausimas: tai pečiaus pasileidimo rėžimas priklausonuo esamos temperatūros pačiame pečiuje ? Ne šildymo objekto (mūsų atveju namo, t.y. gyvenamųjų patalpų) pareikalavimo (signalo) dėl šilumos ?
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
Leksas rašo:

1val + penkios, desimt min, dabar aiskiau?

Uzdarius sklende laimi papildomo laiko, nes katilas atvesta leciau, zinoma paleidimas dar priklauso nuo uzstatyto diapozono, ...

Pradeda daeiti, kaip žirafai, bet gal liūtam nesušers. Dar vienas užklausimas: tai pečiaus pasileidimo rėžimas priklausonuo esamos temperatūros pačiame pečiuje ? Ne šildymo objekto (mūsų atveju namo, t.y. gyvenamųjų patalpų) pareikalavimo (signalo) dėl šilumos ?


tikrai taip, nesvarbu ar yra davikliai kambariuose, pecius vis vien pasileis ir susildys vandeni, taciau jei kambariu temperatura pakankama, tiesiog nepasileis cirkuliaciniai siurbliai. Katilas savyje visuomet palaikys 65-50 laipsniu, zinoma galima uzstatyti ir 80-30 bet toks skirtumas nera sveikas, visaip eksperementavau, joks rasos taskas nesusidaro. Siaip nebloga alternatyva dujiniam katilui.
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 13, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
/rytinis pasi3,14zdavojimasis/
Tai čia gaunasi, kad pieno riebumas priklauso ne nuo karvės, o nuo pienininko riebumo Very Happy
Visada sakiau, kad yra blogai, kai išmanusis telefonas yra protingesnis už jo savininką. Pasirodo, kad dabar tai galioja ir pečiams Very Happy
/rytinis pasi3,14zdavojimasis baigtas/

Leksas rašo:
...
O dabar kokie pasiulymai techniniam sprendimui, kaip tai igyvendinti patikimai ir su maziausiom sanaudom?

Surinkt signalus nuo kambarių (arba paimt bent vieno aktyviausio ėmėjo) ir pasiūst tą signalą į "pilnai automatizuoto" pečiaus priverstinio stabdymo/leidimo dirbti kontaktus. Arba nuo cirkuliacinių siurblių valdymo, jei anie razumnai valdosi. Kambarių termostatai gi yra ? Ir viskas. Pečius leisis tik gaves pareikalavimą dėl šilumos tiekimo, o ne kada pats užsinorės (kaip girtas autošaltkalvis). Ir jokių dūmtraukių užkišimo, bei su tai susijusių tolimesnių bėdų dėl nesandaraus uždarymo ar suodžių kaupimosi toje vietoje.

Bet eilinį kartą man vėl suveikė žirafiškas sindromas: siurbliai valdosi sau (nuo kambarių temperatūros), o pečius - kaip atskiras statistinis vienetas ir prie nieko "nepririštas" (kaip laisvas oro direktorius) ? Tai su kuria vieta santechnikai galvojo ? Very Happy
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 13, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sauliucka rašo:
/rytinis pasi3,14zdavojimasis/
Tai čia gaunasi, kad pieno riebumas priklauso ne nuo karvės, o nuo pienininko riebumo Very Happy
Visada sakiau, kad yra blogai, kai išmanusis telefonas yra protingesnis už jo savininką. Pasirodo, kad dabar tai galioja ir pečiams Very Happy
/rytinis pasi3,14zdavojimasis baigtas/

Leksas rašo:
...
O dabar kokie pasiulymai techniniam sprendimui, kaip tai igyvendinti patikimai ir su maziausiom sanaudom?

Surinkt signalus nuo kambarių (arba paimt bent vieno aktyviausio ėmėjo) ir pasiūst tą signalą į "pilnai automatizuoto" pečiaus priverstinio stabdymo/leidimo dirbti kontaktus. Arba nuo cirkuliacinių siurblių valdymo, jei anie razumnai valdosi. Kambarių termostatai gi yra ? Ir viskas. Pečius leisis tik gaves pareikalavimą dėl šilumos tiekimo, o ne kada pats užsinorės (kaip girtas autošaltkalvis). Ir jokių dūmtraukių užkišimo, bei su tai susijusių tolimesnių bėdų dėl nesandaraus uždarymo ar suodžių kaupimosi toje vietoje.

Bet eilinį kartą man vėl suveikė žirafiškas sindromas: siurbliai valdosi sau (nuo kambarių temperatūros), o pečius - kaip atskiras statistinis vienetas ir prie nieko "nepririštas" (kaip laisvas oro direktorius) ? Tai su kuria vieta santechnikai galvojo ? Very Happy


visas valdymas yra peciuje, jis pats pagal kambario temperatura nusprendzia kada ir kiek iberti granuliu, kada uzgesti ir t.t.

Very Happy

Viskas ten su tuo katilu gerai, reaguoja i lauko temperaturos pasikeitimus ir t.t.

As tenorejau protingo pasiulymo del skelndes uzdarymo, taciau paskutines savaites stebejimas parode, kad nevejuotomis dienomis is to praktiskai jokios naudos.

Greiciausia atsisakysiu savo sumanymo del saugumo ir patikimumo.
 automatinis kamino sklendes valdymas
PranešimasParašytas: 2014 02 14, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Leksas rašo:
...
visas valdymas yra peciuje, jis pats pagal kambario temperatura nusprendzia kada ir kiek iberti granuliu, kada uzgesti ir t.t.
....

Tai, kad pagal visą temos rašliavą truputį neatitinka ta kambario temperatūra ir pečiaus apsisprendimas. Tas neapsisprendėlis ne pagal kambario, o pagal savo norą (temperatūrą) maskatuojasi.
Teoriškai gaunasi, kad pečius skirtas granulių deginimui, o prie to pačio galima panaudoti ir patalpų pašildymui. Very Happy
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama