 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 313
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:

Nelabai supratau ka tu cia nori surinkineti ?! Ant trifazio pastatyti 32A automata, o ant N laido 16A ?! Tai jei N automatas atsijungs, o trifazis veiks toliau, tai visas tavo ukis gaus linijine itampa - 400V ir teks keisti ne tik svarke, bet ir visa buitine technika, nebent pasiseks, jei joje prikaisyta varistoriu, tada gal pigiau apsieisi Smile

Laughing
jis kombi bloko nori is 4 liniju, nes ten jam panasu nuline linija nupuvo. nu as tokio saugiklio asmeniskai nesu mates Very Happy bet priburt manau galima ir is tipiniu variantu. tik tas apipuves kabelis to aiskiai nevertas.
gal net faze sukeist su nuliu kabelio galuose labiau verta... Laughing ir vienfazes rozetes pametyt ant "stipresniu" liniju... Cool
bet cia sudomalimai...


Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2023 02 12, 18:13. Redaguota 1 kartą
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:

Kam visa tai ir ką bendro tai turi su įžeminimo įrengimu?


Lengvas nukrypimas. Išsivystė kalba apie elektros ūkį. Tas plonas nulinis laidas veža 16A, bet 3x16A man per mažai. Taigi reikia saugiklio vežančio 3x32A ir nuliui 16A. Turi atsijungti viskas nuliui viršijus 16A.
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
Osmis rašo:

Nelabai supratau ka tu cia nori surinkineti ?! Ant trifazio pastatyti 32A automata, o ant N laido 16A ?! Tai jei N automatas atsijungs, o trifazis veiks toliau, tai visas tavo ukis gaus linijine itampa - 400V ir teks keisti ne tik svarke, bet ir visa buitine technika, nebent pasiseks, jei joje prikaisyta varistoriu, tada gal pigiau apsieisi Smile

Laughing
jis kombi bloko nori is 4 liniju. nu as tokio asmeniskai nesu mates Very Happy bet priburt manau galima ir is tipiniu variantu. tik tas apipuves kabelis to aiskiai nevertas.


Taip, turi atsijungti visos fazės ir nulis, jei nulis viršija 16A

P.S. tas kabelis nevertas nieko, bet draugystė su kaimynais neįkainojama.
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
laurius rašo:
rammas rašo:

Kam visa tai ir ką bendro tai turi su įžeminimo įrengimu?


Lengvas nukrypimas. Išsivystė kalba apie elektros ūkį. Tas plonas nulinis laidas veža 16A, bet 3x16A man per mažai. Taigi reikia saugiklio vežančio 3x32A ir nuliui 16A. Turi atsijungti viskas nuliui viršijus 16A.

Čia jau man per sudėtinga, keliu baltą vėliavą į viršų. Very Happy
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
laurius rašo:

Taip, turi atsijungti visos fazės ir nulis, jei nulis viršija 16A

P.S. tas kabelis nevertas nieko, bet draugystė su kaimynais neįkainojama.

nu dar toks neapmastytas ant greituju variantas: sakykim statai magnetini surista per nuli ir 16A saugikli. nulis ismeta, viskas atsijungia. bet apsauga elektra eikvos Very Happy
tau esme apsaugot nuli nuo nudegimo prie ilgalaikes perkrovos. kai kazkas galingo ijungta. o trifaziams varikliams nulio is esmes nereikia net. tai sita linija galima atskirt. ir cia kazka sulost galima - bet turesi vartojimo iprocius keist. kas nera saugu.
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
laurius rašo:


Taip, turi atsijungti visos fazės ir nulis, jei nulis viršija 16A


Visu pirma reikia suprasti kai dirba automatinis isjungejas. Priklausomai nuo charakteristikos (raide prieky B, C, D ar dar kaz kokia) jis esant nominaliai 16 A srovei gali atsijungti iskart nuo sroves virsijancios nominalia 5-20 kartu ar dar daugiau, arba suveikus siluminei apsaugai po kurio laiko, kai srove virsis nominalia 1.2 karto. ir dabar paimk hipotetine situacija, kad tu su vienfaze svarke virini savo tinkle, nuliniu laidu teka srove tokia pati kaip ir faziniu ir nulinis automatas atlieka savo funkcija - apsaugoti instaliacija ir tave atjungia nuo tinklo, o trifazis toliau veikia ir viskas, kas dar pajungta tinkle gauna tarpfazine (linijine) itampa.

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
... nulinis automatas atlieka savo funkcija - apsaugoti instaliacija ir tave atjungia nuo tinklo, o trifazis toliau veikia ir viskas, kas dar pajungta tinkle gauna tarpfazine (linijine) itampa.


Nulinis automatas išjungtų fazes. Zamolskio variantas su magnetiniu nelabai tinka, nes naudos elektrą nieko nedarant. Kol kas tinkamiausia atrodo 4P automatas. Tik kad jų neteko matyti skirtingų nominalų viename, reiškias reiktų pirkti du ir iš dviejų vieną konstruoti.
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:
Tavo trobos instaliacijos ilgis yra nykstamai menkas, palyginus su oro linijų ilgiu iš kurių ir gauni tą viską deginantį impulsą.


Tu nesupranti kas tas impulsas, kad tai aukstas daznumas.
Kaime visokiu liniju yra i kokia lauko veranda ar apsvietimo, kaime antenu ilgu yra. Yra kur indukuotis.
Zaibai zaibamss nelygus. Kaimynui kale i TV antena. Issilyde net kabelis. O TV, tai sudege tik metriniu tiuneris, niekas daugiau.
Tai nzn koks ten pavojus liftui. Indukcijos priklauso nuo kaip sujungta. Jei teisingai tai indukcijos minimalios. Jei blogai tai kitas reikalas.

Daug kur kaime jau kabeliai poo zeme... Kaip pas olandus. Tada ir izeminimas kaip pas olandus yra liuks. Jei niekas neateina is linijos stai nera nuo ko saugot is tos puses

Bet ne visur, yra kur orines, po to buna kabelis po zeme tik kieme, tada jau daryti toki izeminima yra kvaila. Darai gera izeminima ten kur kabelis lenda po zeme, po to antra kur name jis islenda.
I oro linijas niekas nesiindukuoja, , nelabai ka pajustum, bet jei kala zaibas i laida, tada geriau turet apsauga, o ne olandishkaii kviestis ji i troba.

Olandas tu olandas... Ten ir keliai neduobeti
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Mari rašo:


Tu nesupranti kas tas impulsas, kad tai aukstas daznumas.
Kaime visokiu liniju yra i kokia lauko veranda ar apsvietimo, kaime antenu ilgu yra. Yra kur indukuotis.

Verandos instaliatoriau, žaibo indukcija sukuria įtampą tap kabelio galų, o ne tarp lygiagrečiai esančių gyslų. Gali nors ir kilometrą išvynioti instaliacinio trigyslio kabelio, galuose prijungti "rozetes" ir gali žaibuoti už metro nuo kabelio, "rosetėse" turėsi lygiai apvalų nulį įtampos. Įtampa bus tarp kabelio pradžios ir galo, t.y. tarp "rozečių" o ne "rozetėse".
Taip, kad nereikia čia pezalų, kad už 100 metrų trenkė žaibas, tai namo instaliacijoje indukcinė įtampa sudegino prietaisus.
Mari rašo:

Zaibas kala i medi uz 100m o srove indukuojasi i namo elektros tinkla taip, kad prakala elektronika.

Labai giriesi su aukštu dažniu, nu tai papezėk, kiek čia MHz, o gal THz pavarė šitas žaibas. Labai įtariu, kad per 17,1 sekundės įvyniojo superaukštą dažnį, tai kažin ar ir priborą turėjo, kuris tokį aukštumą mieruotų. Laughing
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:

Įvaduose ne nulis, o apsauginis nulinis laidininkas sujungtas su įžemikliu. Tarp nulinio ir apsauginio nulinio laidininko yra skirtumas ir bet kokį nulinį laidininką, prijungdamas prie įžemiklio, nepadarysi apsauginį nulinį laidininką, kurį galėtum išskaidyti į N ir PE.


Įvaduose būtent nulis (jeigu sistema keturlaidė) yra sujungiamas su įžeminimu ir tame taške skaidomas į N (nuli) ir PE (apsaugini laidininka) jeigu sistema išskaidoma į penkialaide trifaziu atveju ar trilaide vienfaziu atveju. Apsauginis laidininkas tai nėra įžeminimas. Apsauginis laidininkas tai iš esmės tas pats nulinis laidininkas tik skirtumas tas kad juo srovė normaliu darbiniu režimu neteka. Jis jungiamas tik prie prietaisų korpusų ir niekur neturi būti sujungtas su nuliu tolimesnėje grandinėje.
Įžeminimas tai prietaiso (korpuso) prijungimas prie įžeminimo kontūro, automatiškai ir laidininkas skirtas tam sujungimui vadinamas įžeminimo laidininku.
Pagal taisykles būtina skaidant nulini laidininka į nuli ir apsaugini laidininkus tame taške jį sujungti su įžeminimo įrenginiu.

_________________
Only the simplest can accommodate the most complex
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:

Savo įžemiklį gali jungti arba prie neutralės, arba prie spintos korpuso, bet jokiais būdais negali spintos korpuso sujungti su tuo plonesniu neutralės laidu.


Visi elektros įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulinti. Nulini laidininka galima ir net būtina jungti prie spintos korpuso.

_________________
Only the simplest can accommodate the most complex
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Temos autoriui: įžeminimas tavo konkrečiu atveju vienintelė išeitis norint pagerinti situacija nenorint keisti kabelio. Nereikalingi jokie automatai ant nulinio laidininko, nemėtyk bereikalingai pinigų ir negaišk laiko. Kalk strypus viena ant kito, kuo daugiau tuo geriau (šiaip reikėtu varža matuoti spec. matuokliu). Įžeminima prijunk prie spintos korpuso, kabelio nuli būtinai irgi prijunk prie spintos korpuso. Trifaziu atveju esant simetriniam apkrovimui ant nulio bus 0A srovė, jeigu naudoji tik vienfazius prietaisus tai juos pasistenk išskaidyti kiek įmanoma daugiau ant skirtingų fazių. Kitas varijantas nusipirkti skiriamaji transformatoriu 400/230V, tokiu atveju jį pasijungus ant dvieju faziu nulinis laidininkas nebus išvis apkraunamas ir galingiems vienfaziams prietaisams galėsi naudot be baimės kad nuliniam laideliui kas nors nutiks. O visa kita ką čia priskaldė kiti forumo dalyviai siūličiau tiesiog ignoruoti, ne ta čia situacija kad tiek prirašyti...

_________________
Only the simplest can accommodate the most complex
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stulpinc rašo:
rammas rašo:

Savo įžemiklį gali jungti arba prie neutralės, arba prie spintos korpuso, bet jokiais būdais negali spintos korpuso sujungti su tuo plonesniu neutralės laidu.


Visi elektros įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulinti. Nulini laidininka galima ir net būtina jungti prie spintos korpuso.

Sėkmės chruščiovkėj įnulinant skalbimo mašinos korpusą.
Nenusišnekėk ir nemaišyk, įnulinti tiesiogiai gali tik su apsauginiu nuliniu laidininku - PEN, bet jokiais būdais ne su nuliniu laidininku.
stulpinc rašo:


Įvaduose būtent nulis (jeigu sistema keturlaidė) yra sujungiamas su įžeminimu ir tame taške skaidomas į N (nuli) ir PE (apsaugini laidininka).

Nemaišyk terminų. Ne nulis yra įžeminamas, o apsauginis nulinis laidininkas, žymimas PEN ir tik iš PEN gali suskaidyti į N ir PE, o ne nulinį laidininką skaidyti ...

Jei nematai skirtumo tarp PEN ir N tai gali greitai prisidirbti reikalų, ne tik iki kaklo, bet ir virš galvos ...


Paskutinį kartą redagavo rammas, 2023 02 12, 22:10. Redaguota 1 kartą
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Tai,kad klausimas ne apie žaibus buvo.
Citata:
Galvoju nupirkti du tokius pačius, vieną 32A, kitą 16A. Išardyti ir tiesiog vienos dalies vidurius įdėti iš 16A visas kitas palikus 32A

Galimas ir toks varijantas.Tik pirk abu automatus trifazius,nes kitaip pritrųksi detalių (sakabiklio-tokia vielutė,arba skardelė trumpa išlenda iš korpuso)Vienfaziame jos nėra,trifaziame yra dvi,o tau reikės trijų,jei nori,kad atsijungtų visi 4 automatai kartu.Ir žiūrėk vieno gamintojo.
Tik labai neracionalus ir nesaugus toks būdas. Nuliniam laidui automati,saugikliai nestatomi.Užmiršk tuos senus laikus,kai būdavo bute skydelis su skaitikliu ir dviem saugikliais.
 Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
PranešimasParašytas: 2023 02 12, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Cia yra daugybe mazamoksliu, ramas vienas is ju, mokslo nekramtes, tiesiog buduliskai savimi patenkintas.
"žaibo indukcija sukuria įtampą tap kabelio galų"

Kokiu kabelio galu? kam idomu abu kabelio galai? Turi rozete o ten bus keli tukst voltu(vissuose laiduose vienu metu) ir labanakt tavo aparaturai, nes ten gal ikista koks interneto kabelis ar antena ar koks laidas i kolonke.

Kad tu apie impulsu nieko nerauki, tai suprantamaa nes tam reikia mokintis.

mane nustebino, kad tu nezinai, kad blokuskese irenge normalius izeminimus. Jei nejo prakishti laido, tai pradauzhe perdangas, nesismulkino. Cia pries 20+ metu jau. Jie eina i lauka ir ten sutvarkyti.
Ar visos tai nezinau bet kiek teko matyti tai jau irengta. I virtuve ir prie vonios ateidavo trigyslis laidas, aisku aliuminio. Dabar kas norejo atsivede normalius laidus i butus.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama